Отлично, что заранее интересуешься, потому что обвязка твердотопливного котла с буферной емкостью — это действительно важная тема.

Из личного опыта могу сказать: обязательным элементом является установка защитного термоклапана на обратке. Он нужен для того, чтобы котел не работал на слишком холодной воде — это предотвращает образование конденсата и коррозии. Обычно обвязку делают с использованием трехходового клапана с термостатической головкой, который открывается, когда температура обратки достигает примерно 55–60 °C.

Буферная емкость должна быть правильно подобрана по объему: минимум 25–30 литров на 1 кВт мощности котла. Насосы стоит ставить после буферной емкости — так ты получишь более стабильную температуру в системе отопления. И обязательно не забудь про группу безопасности на подаче: это предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр.

Схем обвязки много, но рекомендую обратить внимание на те, где котел отделен от потребителей через буфер — это более надежно. Могу потом схему скинуть, если нужно!