Raffinat 17.02.2026 17:55

Частотный преобразователь Delta не запускается
 
Коллеги, может кто сталкивался - частотник Delta Electronics выдаёт ошибку при старте двигателя, на экране мигает какой-то код. Инструкцию смотрел, но там только общие рекомендации. Кто может помочь с настройкой или ремонтом?

Lossif 17.02.2026 18:45

Такие вещи самому сложно диагностировать без спецоборудования и опыта работы с этой маркой. У частотников куча параметров, которые нужно правильно выставить под конкретный двигатель и нагрузку. Я когда столкнулся с похожей проблемой на вентиляционной установке, обратился в А-сервис - там ребята занимаются именно силовой электроникой профессионально. Инженер приехал с ноутбуком и переходниками aups.ru подключился к преобразователю, считал логи ошибок и перенастроил все параметры под наш режим работы. Оказалось, что время разгона было слишком коротким для нашей нагрузки. Сейчас всё крутится как часы, никаких сбоев.